问题一堆的搬砖人 2023-05-19 13:47:32 | 贵州省 安装 | 385查看 5回答
请问声光报警器连接报警按钮,信号线立管那种画法正确??
最后一张是平面图?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第二种
2023-05-19 13:50:44
-
只有立管,没有横管
2023-05-19 13:56:03
-
中间那个正确
2023-05-19 14:00:29
-
截图二中,上面需要改成三根立管到“声光报警器”,就正确了。
2023-05-19 14:18:06
-
单纯说报警回路,因为手报还需要接电话插孔,也就是电话线。按平面图看声光报警和手报是在一个位置,只是高度不一样,那么个人觉得第一种和第二种的两种连接方式都没有问题,只是第二种会省管和线,建议如果审核结算的时候采用第二种,如果是做预算建议第一种,具体用哪种要看现场的隐蔽照片。
首次提交 2023-05-19 14:37:28 最近修改2023-05-19 14:38:54 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看