愿余生随心所欲 2023-05-19 16:02:59 | 山东省 安装装饰预算结算 | 251查看 2回答
这个位置是有吊顶的,也有桥架,但是系统图上是JDG,想问有桥架的部分还需要计算配管长度吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118337 被赞: 28899
线要布置在桥架内
2023-05-19 16:04:20
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6262
动力和照明又步一样,要计算配管长度的
2023-05-19 16:46:11
消防接线箱接线问题
第一张图为系统图,第二张图纸为每层消防接线箱与桥架布置平面图,第三章图纸为首层入户平面图。问题一:假如室内与园区主控室是两家队伍干活,室内这一家需要将入户的预埋SC50钢管预埋好,从室外一直到第一层的消防接线箱的电缆是否应该是室外队伍穿线?问题二:系统图中竖向桥架配线穿过每层的接线箱,实际施工现场的时候,桥架与配电箱是在一个垂直立面上还是如平面图中所示有水平位移?问题三:竖直桥架内的穿线是将每层的接线箱串联在一起的,假如二层以上接线箱与桥架有水平位移,接线是从第一层的接线箱引出通过桥架到第二层的桥架与接线箱的水平位置,线缆从该位置引入至二层接线箱,然后再从二层接线箱引出通过桥架引入三层接线箱吗?以上层以此类推,还是竖向桥架是一通常的线缆,到每层接线箱都是分支了?请资深和施工经验丰富的老师给予答疑解惑,不胜感激,谢谢。
在线急等~~山东 安装造价
一个人防车库的安装预算,控制价,蜂巢芯顶板,板顶标高3.8,板底3.1,采用照明母线,双管荧光灯。 问题1:计算顶板内穿管敷设的电线电缆时,上返按照标高3.8计算是不是算多了?蜂巢芯工程的预留预埋在肋梁内,肋梁高0.7米,怎么算才比较合理呢? 问题2:照明母线YZM-16距地2.6米吊装,套哪项定额比较合适? 问题3:双管荧光灯在照明母线下安装,距地2.5米,应该套哪项定额合适? 问题4:有些吊装灯具直接在板下吊装,距地2.5,高差3.8-2.5=1.3,这部分线在灯具安装里面应该包含不了这么长的线吧?是不是考虑另外增加一部分线? 问题5:动力线在桥架或顶板内敷设。诱导风机安装高度未给出,暂按距地2.8米计的,高差3.8-2.8部分的电缆每个风机计算两次(顶板下返至风机,再由风机上返至顶板后再到其他风机)这样对吗?同时,这部分电缆的保护管按照钢管计还是金属软管计?(系统图中标的是钢管)