• 在线急等~~山东 安装造价

    一个人防车库的安装预算,控制价,蜂巢芯顶板,板顶标高3.8,板底3.1,采用照明母线,双管荧光灯。 问题1:计算顶板内穿管敷设的电线电缆时,上返按照标高3.8计算是不是算多了?蜂巢芯工程的预留预埋在肋梁内,肋梁高0.7米,怎么算才比较合理呢? 问题2:照明母线YZM-16距地2.6米吊装,套哪项定额比较合适? 问题3:双管荧光灯在照明母线下安装,距地2.5米,应该套哪项定额合适? 问题4:有些吊装灯具直接在板下吊装,距地2.5,高差3.8-2.5=1.3,这部分线在灯具安装里面应该包含不了这么长的线吧?是不是考虑另外增加一部分线? 问题5:动力线在桥架或顶板内敷设。诱导风机安装高度未给出,暂按距地2.8米计的,高差3.8-2.8部分的电缆每个风机计算两次(顶板下返至风机,再由风机上返至顶板后再到其他风机)这样对吗?同时,这部分电缆的保护管按照钢管计还是金属软管计?(系统图中标的是钢管)

    人防

    梁高

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1:上返按照标高3.8计算应该是算多了;通常顶板内穿管的敷设向下返的话,管的位置应该在距板底向上100左右。 问题2:照明母线YZM-16距地2.6米吊装,套用定额从2-178至2-181子目中选择; 问题3:双管荧光灯在照明母线下安装,距地2.5米,套用吸顶式定额比较合适; 问题4:有些吊装灯具直接在板下吊装,距地2.5,高差从3.2-2.5=0.7,这部分线在吊装灯具安装里面应该包含了; 问题5:诱导风机安装高度暂按距地2.8米计,高差3.2-2.8部分的电缆风机定额应包含不再计算。 (顶板下返至风机,再由风机上返至顶板后再到其他风机)这样是不对的,分线应在埋设在顶板的线盒中或者是另外一个回路; 这部分电缆的保护管按照金属软管计。 补充:蜂巢芯底板厚是10-50,主要是考虑肋梁内底筋,管敷设在肋梁底筋上部,至板底100左右应该是可以的,当然你也可以适当提高,但不至于到板顶吧。 一根电缆供多个风机的话,这部分的电缆是中间每个风机计算两次,末端风机计算一次。

    2013-03-26 10:08:52 

  • 提问业主,咨询设计最好

    2013-03-26 09:07:23 

其他类似问题 查看更多