qq807584046 2010-04-21 10:29:53 | 山西省 其他专业 | 7624查看 3回答
圈梁240*240,箍筋6.5,那么箍筋的长度为多少?
圈梁240*240,箍筋6.5,那么箍筋的长度为多少? 请按规则详细手工算式。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、设置保护层bhc=25,则 a边内包长度=240-2*25 b边内包长度=240-2*25 四边合计内包长度=2*((240-2*25)+(240-2*25)) 四边合计外包长度=2*((240-2*25)+(240-2*25))+8*d 2、增加两个弯钩增加长度 根据规范要求,抗震箍筋应弯折135度弯钩,弯钩平直段长度不应小于10d,非抗震箍筋弯钩不应小于90度,平直段不应小于5d;另参照平法图集要求,构件抗震时,弯钩平直段不应小于10d和75mm二者的较大值。 据此暂按构件抗震计算,一个弯钩增加长度=量度差值+平直段长度=1.9d+75mm(因你给的箍筋是6.5的,10d为65,不足75mm)。另需注意此处受弯心直径的影响,量度差值1.9d是按照规范要求的最小情况推导的(即D=2.5d,其中D为弯心直径,d为箍筋直径),如实际情况不同应予以按实调整。 3、扣减三个直角的弯曲调整值 根据箍筋理论计算原理,钢筋弯折后外皮伸长、内皮缩短、中轴线不变,因此应当以中轴线度量钢筋长度,前边增加的两个量度差值即实现了两个135弯钩处的外皮向中轴线转换的过程(具体可详量度差值推导过程),现在通过扣减弯曲调整值实现三个直角弯折由外皮向中轴线的转换过程。 一个直角的弯曲调整值为1.75d(其同样按照规范要求的最小弯心直径,即D=2.5d计算)。 4、综上,箍筋预算及下料总长度L=2*((240-2*25)+(240-2*25))+8*d+2*(75+1.9d)-3*1.75*d(具体参数不同处请根据实际调整)。 补充说明:常说的钢筋按外皮计算,不是指钢筋计算结果是外皮长度度量的总和,而是指从外皮度量开始,因为量度差值和弯曲调整值都是由外皮度量开始推导的,其结果即是转化成了中轴线度量。我们从外皮度量开始,才能使用这些事先计算好的“外皮专用”的参数。
2010-04-21 12:27:54
-
L=(240-25*2)*4+20.5d,保护层按25mm计算,一级钢筋的弯钩一个是6.25d,两个钩子是12.5d,再加上弯钩增加值8d,所以一共是20.5d。
2010-04-21 11:24:44
-
(240-25*2+240-25*2)*2+8D=L保护层按25计算的。8D其中含弯钩增加值和钢筋弯曲值调整。
2010-04-21 10:37:43
-
箍筋的长度计算 周圈去掉保护层的厚度,135度的弯钩。 那么2*(11.9*d)+(8*d)是如何解释。请高手老师给详细讲述一下。 感谢!
-
某抗震框架梁,200×400,保护层25,箍筋圆8,共300根,1、箍筋总长度多少m?2、箍筋总重量Kg? 分别列出其下料公式与预算公式,要求按外皮计算。
某抗震框架梁,200×400,保护层25,箍筋圆8,共300根,1、箍筋总长度多少m?2、箍筋总重量Kg? 分别列出其下料公式与预算公式,外皮计算公式与中线计算公式,并予以文字说明。
-
某抗震框架梁,200×400,保护层25,箍筋圆8,共300根,1、箍筋总长度多少m?2、箍筋总重量Kg? 分别列出其下料公式与预算公式,要求按外皮计算。
某抗震框架梁,200×400,保护层25,箍筋圆8,共300根,1、箍筋总长度多少m?2、箍筋总重量Kg? 分别列出其下料公式与预算公式,外皮计算公式与中线计算公式,并予以文字说明。
-
2.9米的框架柱,柱长边尺寸为750,该柱的箍筋加密范围是多少?剪力墙结构中的暗柱的箍筋加密如何取值
2.9米的框架柱,柱长边尺寸为750mm,该柱的箍筋加密范围是多少?剪力墙结构中的暗柱都不加密吗?如果图纸要求加密时如何取值?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看