• 圈梁240*240,箍筋6.5,那么箍筋的长度为多少?

    圈梁240*240,箍筋6.5,那么箍筋的长度为多少? 请按规则详细手工算式。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、设置保护层bhc=25,则 a边内包长度=240-2*25 b边内包长度=240-2*25 四边合计内包长度=2*((240-2*25)+(240-2*25)) 四边合计外包长度=2*((240-2*25)+(240-2*25))+8*d 2、增加两个弯钩增加长度 根据规范要求,抗震箍筋应弯折135度弯钩,弯钩平直段长度不应小于10d,非抗震箍筋弯钩不应小于90度,平直段不应小于5d;另参照平法图集要求,构件抗震时,弯钩平直段不应小于10d和75mm二者的较大值。 据此暂按构件抗震计算,一个弯钩增加长度=量度差值+平直段长度=1.9d+75mm(因你给的箍筋是6.5的,10d为65,不足75mm)。另需注意此处受弯心直径的影响,量度差值1.9d是按照规范要求的最小情况推导的(即D=2.5d,其中D为弯心直径,d为箍筋直径),如实际情况不同应予以按实调整。 3、扣减三个直角的弯曲调整值 根据箍筋理论计算原理,钢筋弯折后外皮伸长、内皮缩短、中轴线不变,因此应当以中轴线度量钢筋长度,前边增加的两个量度差值即实现了两个135弯钩处的外皮向中轴线转换的过程(具体可详量度差值推导过程),现在通过扣减弯曲调整值实现三个直角弯折由外皮向中轴线的转换过程。 一个直角的弯曲调整值为1.75d(其同样按照规范要求的最小弯心直径,即D=2.5d计算)。 4、综上,箍筋预算及下料总长度L=2*((240-2*25)+(240-2*25))+8*d+2*(75+1.9d)-3*1.75*d(具体参数不同处请根据实际调整)。 补充说明:常说的钢筋按外皮计算,不是指钢筋计算结果是外皮长度度量的总和,而是指从外皮度量开始,因为量度差值和弯曲调整值都是由外皮度量开始推导的,其结果即是转化成了中轴线度量。我们从外皮度量开始,才能使用这些事先计算好的“外皮专用”的参数。

    2010-04-21 12:27:54 

  • L=(240-25*2)*4+20.5d,保护层按25mm计算,一级钢筋的弯钩一个是6.25d,两个钩子是12.5d,再加上弯钩增加值8d,所以一共是20.5d。

    2010-04-21 11:24:44 

  • (240-25*2+240-25*2)*2+8D=L保护层按25计算的。8D其中含弯钩增加值和钢筋弯曲值调整。

    2010-04-21 10:37:43 