李工 2023-06-02 10:44:39 | 湖北省 安装机电预算计价软件GCCP安装算量GQI | 444查看 2回答
关于沟槽连接问题,一般实际现场的消防工程的阀门都是法兰连接吧(>DN50)
关于沟槽连接问题,1、一般实际现场的消防工程的阀门都是平焊法兰连接吧(>DN50),但是也有沟槽法兰连接的定额,我网上查了很久,都没搞明白沟槽法兰连接现场是怎么安装的,沟槽法兰这个定额包含沟槽法兰2片和沟槽连接件2片,这肯定沟槽法兰这个定额子目成本会更高,我估摸着除了设计有要求,应该在现场一般消防阀门的连接都是法兰连接吧;2、还有一个就是湿式报警装置的定额,他套进去就有沟槽法兰2片,这个是通用做法吗,现场只要是湿式报警装置都是沟槽法兰连接吗,然后那为啥又没有沟槽连接件2片呢,是不是要自己补充沟槽连接件2片呢?我们是施工单位,但是公司没有搞机电安装的人物,都是自己摸索,哎
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般实际现场的消防工程的阀门都是法兰连接
2023-06-02 10:45:44
-
消防阀门套“法兰阀门安装”定额,如果是法兰连接的话,再套1对“沟槽法兰”定额,因为阀门自带1对,还需要1对。
如果DN50以下的阀门也是法兰连接,那套“螺纹法兰”1对。
首次提交 2023-06-02 10:48:21 最近修改2023-06-02 10:49:56 (修改过1次)