• 为什么用框架梁做基础连梁,上部还是通长布置。

    我想让基础梁进承台锚固,可是把梁都变为框架梁后,梁的上部钢筋还是通长布置的
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在集中标注中输入的上部和下部钢筋当然都是通长设置了。 你在原位标注中输入。

    2010-04-25 16:34:01 

  • 要一条一条改吗? 这个在工程设置中修改之后,然后重新汇总就可以了!在工程设置中的计算设置的粱的设置的第22和23条就可以,如下图所示

    连梁

    2010-04-26 10:41:06 