☆夏☆ 2023-06-07 10:39:46 | 北京市 安装 | 506查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
灵魂 白银专家
答题: 295 被赞: 95
规范是100mm厚细沙
2023-06-07 10:50:09
nh 钻石专家
答题: 115598 被赞: 24725
这个应没规范的,定额是综合的
2023-06-07 10:43:34
大海 钻石专家
答题: 88832 被赞: 75501
有规范;
管道上100mm;下100mm;总厚度=100+管径+100
2023-06-07 11:28:00
铺砂盖砖计算工程量
两根电缆在一个电缆沟内敷设,铺砂盖砖是计算电缆沟的长度还是两根电缆的总长
电力电缆的型号是YJV22 4*35 都套什么定额?
电力电缆的型号是YJV22 4*35 都套什么定额? 铺砂盖保护板 1-2根 这个项目我是不是需要再套两次?
电缆沟挖填问题
电缆沟300米,铺砂盖砖后,计算电缆沟挖填后,是不是还得计算余土外运?同样回填的体积也应扣减,没找到这方面的依据,是不是定额已经综合考虑了?2024-07-26 13:03:37 补充是不是余土外运和回填体积都不用另外计算?定额是否已经综合考虑材?有这方面的依据吗?谢谢老师指教!
室外电缆埋地敷设
1.室外电缆埋地敷设,都需要套什么定额,1.电缆沟挖填土2.电缆埋地敷设3.电缆沟铺砂盖砖4.电缆过路保护管。 还用套土方工程 人工回填土 松填这个定额呀,例如我挖土是100立方米,还应该回填多少呀 2.室外园林工程,电缆是YJV22-3*4的电缆,从配电箱接路灯,配电箱那应该做个电缆头,接路灯那还用做电缆头吗,接草坪灯用做电缆头吗