• 室外电缆埋地敷设

    1.室外电缆埋地敷设,都需要套什么定额,1.电缆沟挖填土2.电缆埋地敷设3.电缆沟铺砂盖砖4.电缆过路保护管。 还用套土方工程 人工回填土 松填这个定额呀,例如我挖土是100立方米,还应该回填多少呀 2.室外园林工程,电缆是YJV22-3*4的电缆,从配电箱接路灯,配电箱那应该做个电缆头,接路灯那还用做电缆头吗,接草坪灯用做电缆头吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.室外电缆埋地敷设,都需要套什么定额,1.电缆沟挖填土2.电缆埋地敷设3.电缆沟铺砂盖砖4.电缆过路保护管。 还用套土方工程 人工回填土 松填这个定额呀,例如我挖土是100立方米,还应该回填多少呀 一般都是套夯填的,没有松填定额。所以套夯填就行,如果松填乘个系数比如0.6 挖多少回填多少。 2.室外园林工程,电缆是YJV22-3*4的电缆,从配电箱接路灯,配电箱那应该做个电缆头,接路灯那还用做电缆头吗,接草坪灯用做电缆头吗 电缆都应该做头的。 一根电缆,两个头,超过规定的还有中间头。

    2013-06-08 11:27:19 

  • 1.电缆沟挖填土2.电缆埋地敷设3.电缆沟铺砂盖砖4.电缆过路保护管,5电缆头安装 需要电缆接头

    2013-06-08 11:26:55 

  • 1.室外电缆埋地敷设,都需要套什么定额,1.电缆沟挖填土2.电缆埋地敷设3.电缆沟铺砂盖砖4.电缆过路保护管。 还用套土方工程 人工回填土 松填这个定额呀,例如我挖土是100立方米,还应该回填多少呀 是的 ,还要电缆头 挖土也要考虑 2.室外园林工程,电缆是YJV22-3*4的电缆,从配电箱接路灯,配电箱那应该做个电缆头,接路灯那还用做电缆头吗,接草坪灯用做电缆头吗 都需要做终端头、中间头

    2013-06-08 11:25:00 

  • 1. 第3条与第4条,只能二选一;挖多少土方就回填多少土方,不考虑余土。 2. 4mm2的可以直接压接,不需要做电缆头,除非设计有要求才能计算电缆头。

    2013-06-08 12:48:56 

  • 1.室外电缆埋地敷设,都需要套什么定额,1.电缆沟挖填土2.电缆埋地敷设3.电缆沟铺砂盖砖4.电缆过路保护管。 还用套土方工程 人工回填土 松填这个定额呀,例如我挖土是100立方米,还应该回填多少呀?要计算回填,大于500的管子才扣除,500以内是不扣的,挖多少回填多少。 2.室外园林工程,电缆是YJV22-3*4的电缆,从配电箱接路灯,配电箱那应该做个电缆头,接路灯那还用做电缆头吗,接草坪灯用做电缆头吗?这么小的电缆一般不做电缆头,用接线端子就可以了。

    2013-06-08 14:05:28 

  • 室外电缆埋地敷设,都需要套什么定额,1.电缆沟挖填土2.电缆埋地敷设3.电缆沟铺砂盖砖4.电缆过路保护管。 还用套土方工程 人工回填土 松填这个定额呀,例如我挖土是100立方米,还应该回填多少呀 答:1.电缆沟挖填土2.电缆埋地敷设3.电缆沟铺砂盖砖4.电缆过路保护管,这些都有定额,在电气分册,慢慢找; 安装工程的土方指的都是实方,不存在虚方和松填 室外园林工程,电缆是YJV22-3*4的电缆,从配电箱接路灯,配电箱那应该做个电缆头,接路灯那还用做电缆头吗,接草坪灯用做电缆头吗 都需要做终端头、中间头 答:如果你是施工方,那找甲方要电缆头,定额规定每根电缆有2个电缆头; 如果你是甲方,告诉施工方,这么小的截面参照施工规范是不用按照电缆头来做的,给个端子接线或无端子接线就不错了。

    2013-06-08 14:39:06 

  • 按照电气定额套就行了

    2013-06-08 16:37:22 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题