• 基础梁遇承台是怎么设置的?

    基础梁遇承台是怎么设置?基础梁遇承台不自动断开。根据阀板基础图集说的是基础梁伸入承台只要够锚固就可以了。可是软件通长算过去,这样基础梁就不准。也就是钢筋量多算了.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以直接画通 这样,你咨询设计院,确定基础梁的支座,如果是以柱为支座,画通就量对的,如果是以承台为支座,就只能一段段画 如果单从受力考虑,应该是以承台为支座 我是要求设计院明确,因为基础梁不仅仅要考虑受力,还要考虑整体性,多数情况下,基础梁是以柱为支座,按拉通考虑 所以才需要设计院确认,如果设计院要求按图集,那就只能锚入承台了

    2010-04-26 15:28:04 

  • 试着定义为框架梁,然后改为基础梁,修改锚固数值

    2010-05-02 14:45:43 

  • 基础梁属于筏形基础或条形基础,而桩承台属于桩基础,基础梁是不可能以桩承台为支座的(软件允许设置支座是为了设置上的方便,根据04G101-3图集你也应该知道基础梁是基础)。你的这种情况要么是梁根本不是基础梁,要么是是基础梁但不以承台为支座(基础梁钢筋在基础梁组成的基础框架内必须贯通)。 那你可以问问现场,依据是什么。目前的国标图集研究的都是单一的基础形式,从没有提及到混合基础。另外04G101-3《筏形基础》图集中也没有基础梁锚固到桩承台的构造,桩承台在06G101-6图集里,二者是分开表达的。 我以前在设计院是做结构设计的,这方面不是外行。不知你说的“04G101也有规定”在哪里,你能告诉我在哪本图集的哪一页吗? 再请你确认一下你的图纸设计的是不是04G101-3图集中的“基础梁”吧,图集中有命名规则的(基础主梁JZL、基础次梁JCL)。 我已经说过我是做过结构设计的,也很想帮你解决这个问题。但是你也说不出你根据的东西到底在哪里,你如何这样确定有这个构造并证明它正确呢?06G101-6是《独立基础、条形基础和桩基承台》平法图集,里边的基础梁(JL)在条形基础里,和桩基承台是分开表达的。 另外也请你不要混淆“基础梁”和“基础连梁”。 从原则上来说,现场不管怎样做,对与错也不用说,只要拿出依据才能通过监理的验收(当然监理的松紧不去说,人是活的,我只说原则)。从目前的建筑行业来看,现场做的东西并不能保证是完全正确的。我也想问问你,你们结算是按现场实际量结算,还是按照规范和合同结算?

    2010-05-02 17:15:12 

  • 基础梁画到承台边就行,软件自动加锚固

    2010-04-26 15:38:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!