• 承台梁的设置

    在使用CAD导图功能的时候软件自动把承台之间的梁识别为基础梁构件!那请问正确的识别时基础梁还是按照框架梁!试了一下钢筋的计算两种设置差别不是很大!还有个问题!在绘制基础梁亦或是承台梁的时候是在承台之间一跨跨的绘制还是通一根梁要在承台的地方完全贯通呢!这样的区别会影响钢筋的锚固和搭接的!请指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在使用CAD导图功能的时候软件自动把承台之间的梁识别为基础梁构件!那请问正确的识别时基础梁还是按照框架梁!试了一下钢筋的计算两种设置差别不是很大!还有个问题!在绘制基础梁亦或是承台梁的时候是在承台之间一跨跨的绘制还是通一根梁要在承台的地方完全贯通呢!这样的区别会影响钢筋的锚固和搭接的!请指教 我的认为是,在做工程时一般将基础梁或者承台梁按照框架梁定义,然后改动锚固数值;像你说的情况,肯定差别不会很大。绘制基础梁或者承台梁时,要看图纸设计,看看是否锚入承台,还是锚入框架柱。如果是锚入柱的话,有通长筋的,就不用一跨一锚。锚入承台的话,定义为框架梁,然后更改锚固数值就行了。

    2010-05-02 17:52:06 

  • 也请指教墙柱绘制时,是不是同一样的道理?一跨跨的绘制还是通一根梁要在柱的地方完全贯通呢!这样的区别会影响钢筋的锚固和搭接的!请指教

    2010-04-27 10:52:30 

  • 首先,要给你说一下,基础梁和框架梁的差别还是很大的,因为基础梁和框架梁的受力刚好相反。可能是你这架梁的上部和下部钢筋相差不大,在这个里面表现不出来而已。但是一定要注意。 其次,关于你那个是否需要一跨一跨绘图,如果是一架梁的话,一定要完全贯通。要不然,梁里面要有贯通钢筋怎么办。