• 剪力墙与暗柱

    在2009钢筋中,我先用CAD导入剪力墙,再在导入的图中画上的暗柱,这时再识别墙。三维看,暗柱与墙有区别。这样输入后,钢筋计算会有问题吗?

    问题补充:但是我查看剪力墙钢筋计算后发现,剪力墙的水平钢盘计算长度,净长计算到了暗柱边,两边有暗柱的,则出现了有些计算到了两边暗柱边,有些是一边暗柱边,有些则按墙净长计算。不知是出了什么问题?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    导图识别一般是先识别剪力墙,再识别暗柱。 软件应该是没算错的,墙端为暗柱时,钢筋的算法: 外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折

    2010-05-06 17:18:42 

  • 都是那个样子,没问题

    2010-05-02 15:37:50 

  • 一般的在钢筋中先识别墙,,在识别暗柱比较可靠的。。至于你说的有区别应该是颜色不一样吧。。。墙和暗柱本来就是两种构件的。、。

    2010-04-28 16:31:35 

  • 应该没有问题

    2010-04-28 16:32:12 