• 暗柱与剪力墙水平筋问题

    暗柱与剪力墙联通时,暗柱为布置箍筋,而剪力墙的水平筋却拉通到暗柱中成为了箍筋。这到底是图纸的错误,还是时代的潮流。没见过这种东东,柱子不要箍筋,用剪力墙的水平筋代替,这在软件中如何处理。

    拉通

    剪力墙水平筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 暗柱与剪力墙联通时,暗柱为布置箍筋,而剪力墙的水平筋却拉通到暗柱中成为了箍筋。这到底是图纸的错误,还是时代的潮流。没见过这种东东,柱子不要箍筋,用剪力墙的水平筋代替,这在软件中如何处理。 在定义剪力墙时,在其他属性中的节点设置里,选择节点32项中节点二。暗柱部分的箍筋正常设置,把剪力墙水平筋伸到端部弯折。

    答疑解惑

    2012-08-18 20:54:52 

  • 这是在非加强层才能这样设置的,一般遇见的很少,设计这样设计也不一定这么走啊?软件好像没这个设置吧还是手算吧!

    2012-08-18 20:23:32 

  • 这个节点在规范里是有的,你应该在软件的计算设置里的节点设置中选择24,水平钢筋遇洞口或端部无节点构造里面的节点一。