• 山西2005定额脚手架问题

    框架剪力墙结构中, 第一次脚手架: 绑钢筋浇注砼( 包括内容: 剪力墙.柱.板);第二次脚手架:(砌块墙体) 第三次(墙体抹灰\\天棚抹灰), 第四次( 外脚手架) ,第五次( 吊栏),请问有什么不妥之处?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架剪力墙结构中, 第一次脚手架: 绑钢筋浇注砼( 包括内容: 剪力墙.柱.板);第二次脚手架:(砌块墙体) 第三次(墙体抹灰\\天棚抹灰), 第四次( 外脚手架) ,第五次( 吊栏),请问有什么不妥之处 你的理解应该是正确的,但须注意的第四次和第五次吊拦存在异议,外脚手架如双排脚手架应该是主体与外装饰同在一个工程使用周期内不能再计算吊拦,除非另有批准施工方案可以计算,第二种因素就是高层建筑主体结构施工时外墙用的是悬挑脚手架,电动爬升脚手架等在外装时还应搭设吊拦施工这种第四、第五次计算应该同时发生可以计算(施工方案中应该明确)

    2010-04-29 08:30:29 

  • 一个整体框剪楼的脚手架一般考虑综合脚手架,如有额外单项工程才考虑每次单项工程的脚手架。

    2010-04-28 20:00:29 

  • 框架结构的施工脚手架,在进行框架施工时套用外脚手架和独立柱脚手架;砌内墙时套用砌墙里脚手架,外墙封闭使用外脚手架;外墙抹灰使用外脚手架,内墙抹灰套用里装饰架,外墙装饰使用外脚手架。不能重复套用外脚手架。外脚手架包括了外部结构施工、外封闭墙施工、外装饰施工。不过施工组织设计是分别使用脚手架也可以套用相应的脚手架,但需要计算单位批准。