• 桥架出线问题!!求教大神

    厂房高度18.95米,桥架高度6.8米 桥架在厂房内,1AL3在办公区1层层高3.6米(共3层),线缆敷设方式是CT/WE。请问图中出线配管是以6.8米高度水平出线管到配电箱上方在垂直向下连接?还是出现管垂直到厂房顶在水平到配电箱上方再垂直向下连接?还有那个引下线有点迷糊如果是上述两种方法是是应该向下引入其它层配电箱?配管

    2023-06-18 00:29:29 补充

    敷设方式

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一层、二层用你说的(前面)的方法;

    三层用你说的(后面)的方法;

    2023-06-18 03:14:56 

  • 是以6.8米高度水平出线管到配电箱上方在垂直向下连接

    2023-06-18 08:12:14 