赵赵 2023-06-25 17:06:45 | 云南省 安装 | 313查看 3回答
利用圈梁钢筋与周边门窗预埋件连接焊接做均压环,计算均匀环后,门窗接地还要单独另算吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
123 专家
答题: 532 被赞: 167
这些一般是在土建里了,安装的接地没这些
2023-06-25 17:08:08
小鱼学造价 专家
答题: 4283 被赞: 1397
要计算,
每处计算一处跨接工程量
2023-06-25 17:09:20
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118779 被赞: 28995
门窗接地要单独另算
2023-06-25 17:17:48
防雷接地
求安装防雷接地的学习视频2925055315@qq.com
防雷接地问题
防雷接地断接卡与断接箱如何组价?
求防雷接地全部图集
像这样接地母线规格型号怎么确定呀?
老师们,安装防雷接地,求解惑
老师们,安装防雷接地,(1)屋顶层需要设置均压环吗?女儿墙已经有避雷带了,还有必要设置吗?(2)引下线不是和主体钢筋类似吗,那为什么不能用主体钢筋防雷?土建是不是已经做了,安装的为什么还要计算引下线的钢筋工程量?(3)均匀环也是,高层建筑是不是都要做均压环,安装的都要计算这个工程量,主材费和施工安装费都要计吗?(4)屋面的太阳能防雷,是不是要计算焊接点,按照处计算?侧立面的门窗防雷是不是也要按照处计算,还是没有必要算?
防雷接地中的接地网调试如何计算
地下室地板有67000平米,因为无法一次浇筑,实际分为41个区块,每个区块分别浇筑,浇筑前各自进行接地网电阻测试及调试,最后将41个区块浇筑完成后,整体再进行一次接地网电阻测试及调试。这样的话接地网调试应该计算几次?