• 满堂基础中有桩承台与基础梁时,基础柱插筋算到什么位置?

    工程基础构件有桩承台,满堂基础与基础梁,桩承台1.4m高,满堂基础厚度0.3m,基础梁高0.8m。桩承台(单层钢筋),满堂基础(双层钢筋)与基础梁的顶面标高一样,请问基础柱插筋算到什么位置,是算到桩承台底部还是满堂基础底部,请教一个这个满堂基础是否能算筏板基础
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件默认的不对,目前软件不可以设定以哪种基础为支座,你最好看一下计算结果.像此类桩,是以承台为支座的,应至承台底部, 如果计算的结果不是以承台底为支座,可以把其它构件先移动一下.计算后把柱锁定后再移过来.

    2010-05-05 08:42:00 

  • 这个问题软件会自动处理的,在承台上生根的柱插筋到承台底,在基础梁上生根的柱插筋到基础梁底部(基础梁的宽度大于柱子边长),即不在承台上生根也不在基础梁上生根的柱插筋到满堂基础底部;这个基础是筏板基础,但基础梁高超出筏板基础底部时(筏板基础厚度与基础梁高度不同)为有梁式筏板基础,如果基础梁等于或小于筏板基础厚度时,为无梁式筏板基础。

    2010-05-05 07:41:12 

  • 根据施工图纸,如果施工图纸没有说明,根据平法,在软件中有按平法默认的计算规则,如图:

    基础厚度

    2010-05-05 07:42:07 

  • 支持 fyfen 的答案。

    2010-05-05 08:05:51 

  • 这种情况基础柱插筋应该算至承台底部,因为基础柱的支撑点是妆承台结构。 满堂基础上的荷载同样以桩承台为支撑。满堂基础可以按筏板基础来计算

    2010-05-05 07:33:45 

  • 支持 fyfen 的答案。

    2010-05-05 08:40:48 

  • 应该是以承台为支座,

    2010-05-05 16:24:26 

  • 30cm厚的满堂基础应为挡水板,不是承重构件。柱子应该生根在桩承台,桩承台厚度大于2米,中间有温度钢筋的,可以伸至温度钢筋处,其余都要伸至底部。

    2010-05-06 11:42:43 