fb2002 2010-05-06 10:00:03 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 406查看 1回答
框架梁钢筋问题
框架梁钢筋为什么在暗柱锚固时有的为直锚,锚入剪力墙;有的为弯锚,不锚入剪力墙(暗柱长度都不够直锚的长度)问题补充:第一个图的暗柱不够一个锚固长度,钢筋采用的弯锚;第二个图左边暗柱长度也不够一个锚固长度,钢筋采用的直锚,锚入了剪力墙
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答: 当 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 当 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,即支座宽度-保护层+15d 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
2010-05-06 10:11:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看