• 框架梁问题

    剪力墙结构中框架梁以剪力墙为支座,按道理说应该一个直锚固37D或41D等就行了,为何我现在画的框架梁直锚固还是按照MAX(1/2支座宽+5D;37D或41D),要是这样的话,如果剪力墙长5.0M,那么锚固长度都2.5M以上了,请问哪里设置出错了?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可在计算设置里修改一下。 在墙计算设置里面改.。

    2010-11-09 17:42:03 

  • 框架梁的支座时柱而不是墙。

    2010-11-09 18:59:58 

  • 1、软件的基础是平法,平法的基本编制依据是规范,规范中【框架】研究的是框架梁以框架柱为支座的内容,框架梁以剪力墙为支座已经逾越了规范的研究范围,因此平法中是没有【框架梁-剪力墙】节点的,具体的节点应由设计者给出。 2、软件中(指梁墙同方向情况)如果需要按锚固Lae计算,需要将框架梁布画至暗柱外边(二者刚刚擦边接触),同时将剪力墙墙身也布画到这个位置;如果将框架梁画至暗柱中点,软件会按框架梁以暗柱为支座计算;以上方法请根据实际需要选择。 问:即使框架梁画到与剪力墙的相切点,以墙为支座,但是框架梁锚固的4个计算节点中,除了第3个按传统算法锚固Lae之外,其余的都存在MAX(1/2支座宽+5D;Lae)的判断,实际上以剪力墙为支座就不需要判断了,只要锚固Lae就行了,关键问题是我现在画的梁还是存在MAX(1/2支座宽+5D;Lae)的判断,请问该如何解决? 答:框架梁锚固的四个节点是针对的“梁柱节点”,软件中“梁墙节点”见【计算设置】-【节点设置】-【框架梁】-【梁上下部纵筋锚入平行墙支座节点】的内容(见下附图)。

    梁直

    墙长

    答疑解惑

    2010-11-10 08:39:25 

  • 将框架梁画到剪力墙边的暗柱处就可以了