• 计算后的构造边缘柱的箍筋个数与设置的箍筋间距不符

    计算后的构造边缘柱的箍筋个数与设置的箍筋间距不符,设置的间距是200,计算后间距就变成100了,请问是什么情况

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看看怎么定义的。也可能是主筋用的搭接连接,软件在计算时按规范要求 搭接范围内箍筋搂100的间距计算了