• 人防工程的钢筋含量

    我现在算的2层人防工程的钢筋含量在110kg/m2,大家来讨论讨论
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    纯地下人防钢筋含量地上结构有关系。是多层住宅,还是公共建筑。如果是住宅110公斤应该说比较接近略偏低。约110-130公斤/平方米。如果是框架结构公建多层。那地下人防或车库的钢筋含量就要高些。约170-180公斤/平方米。

    2010-05-07 08:52:47 

  • 我算的还有将近200KG/M2的。

    2010-05-07 08:32:10 

  • 我现在算的2层人防工程的钢筋含量在110kg/m2,大家来讨论讨论 指标偏低啊。我们这里是180KG/平。

    2010-05-07 08:31:12 

  • 钢筋含量: 住宅砖混29公斤/M2 住宅框架35公斤/M2 住宅框剪40-56公斤/m2 公寓砖混30公斤/M2 公寓框架41公斤/M2 图书馆框架53公斤/M2 车间钢混排架27公斤 综合楼框架41公斤 综合楼框剪63公斤 商业楼框架59公斤 教学楼框架44公斤 医院框架55公斤 医院框剪84公斤 健身场馆框架63公斤

    2010-05-07 08:42:05 

  • 这个含量不是一定的,人防的墙梁板柱都是钢筋混凝土,也就是人防的空间是钢筋围成的方框,钢筋含量肯定会比框架框剪结构高。110kg/m2也有可能,也不能一概而论就说是低的。我以前做过一个人防的地下室钢筋含量是272kg/m2,总共892T,比标底的钢筋重量少了7T。160,180,220,我都做到过。这个是不含上部结构的。上部一般和下部分开做。更有可能是两家设计单位设计的。

    2010-05-07 09:03:49 

  • 人防工程是不是地下室差不多吧,或者要求跟高一点。 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计

    2010-05-07 08:34:38 

  • 你说的人防工程的含筋量差不多,我也算过一个在120公斤/m2。

    2010-05-07 08:33:35 

  • 各地方计算方法不一致,只要是按图计算就可以了。

    2010-05-07 09:21:14 

  • 我算的一个高层办公楼地下负四层人防带基础每平方230kg。

    2010-05-07 09:02:22 