yuciww 2010-08-25 14:48:38 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 879查看 5回答
钢筋含量
现在我用江苏定额中的钢筋含量,工程为剪力墙住宅楼,地下1层,地上16层,基础为预应力管桩,桩承台,承台梁,用定额含量后,单方含量只有37kg(不含预应力管桩) 是不是小啊?按图纸抽出来的钢筋会有多少呢?问题补充:按图实际算出来有多少呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个含量,对于框架结构适中,对于剪力墙结构,略显小了一点。
2010-08-25 14:51:11
-
就是 不同的设计院设计出来的不一样
2010-08-26 10:00:43
-
有点少!!!!
2010-08-25 16:24:50
-
单方含量是有点少,应该在48kg左右适中
2010-08-25 17:16:42
-
每个设计院设计的单方含量都不一样,不能说偏多略小。
2010-08-26 06:22:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看