加加 2010-05-10 21:30:38 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 726查看 6回答
钢筋算量2009中 板的负筋的布置
这是我的二层板配筋图 图里面最外边有一条紫色的线 那是什么啊?我把板布置在里面 软件提示不能再非封闭区布置 可是负筋又是深入到那里边的 而且负筋只标注了一边的长度 我该怎么布置这种板和负筋呢?问题补充:那我怎样自定义画上挑檐板呢? 不好意思 我是初学者 麻烦老师们了
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的梁外是一圈的悬挑板,你可以自定义画上去;钢筋直接布置上负筋,负筋下的分布筋可以要编辑钢筋里加上。你那里还有2/14节点,如有另外的配筋也可以在编辑钢筋里加上。
2010-05-10 21:40:10
-
1, 图里面最外边有一条紫色的线 那是挑檐版; 2,板和负筋不能再非封闭区布置? 查看非封闭区的位置,利用梁或虚墙封闭,然后绘制板,记住绘制完后,一定要消除用来封闭的梁或虚墙。沿梁布置好板后,对其整体或多边对外偏移至紫色的线。即可。
2010-05-11 17:57:18
-
希望软件在这方面能有所突破。
2010-05-11 09:01:49
-
这个是挑檐。 可以按梁的外边线进行布置板,然后通过偏移的办法,对其进行整体偏移。这时挑檐也布置上板了。 提示不封闭,是由于你所画的梁没有首尾相连,所以没有封闭区域。在英文状态下,按“Z”,将柱隐藏,这时,将梁用延伸的办法,将其首尾相连,这样就会形成封闭区域。
2010-05-10 21:36:55
-
梁外边到你说的紫色线的尺寸标注为350,那是挑檐版,在软件里要用板构件挑檐构件要画上的,然后布置负筋。
2010-05-10 21:39:03
-
紫色的线是飘板的边缘线,梁外的尺寸输入为飘板的宽度扣减保护层厚度。。
2010-05-10 21:35:49