• 基础梁锚入承台钢筋

    基础梁按设计要求锚入承台内45d,当一边支座为基础或短柱,另一边为承台怎么设置?当支座均为承台又怎么设置?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答;你可以直接在工程设置中的"楼层信息"中,把基础梁的锚固直接改为45D,根据钢筋的级别进行修改.

    2010-05-12 09:57:29 

  • 基础梁属于筏形基础或者条形基础,构造参照04G101-3《筏形基础》图集。如按你的描述,那这种梁不是基础梁,你不应使用软件中的“基础梁”构件画图,而应使用“梁”构件,按基础连梁定义。

    2010-05-12 10:07:07 

  • 这个你要用梁构件建立,参数类别设置为基础联梁。这样可以设定基础联梁与承台之间的锚固与贯通设置。调整该梁与承台相交的节点锚固值即可

    短柱

    基础梁

    2010-05-12 10:06:10 

  • 你在工程设置里的计算规则里可以调整

    2010-05-12 09:25:24 

  • 工程设置中无此项,建议在其它钢筋中输入。

    2010-05-12 09:37:36 

  • 钢筋贯通设置。

    2010-05-12 09:49:24 