• 关于基础梁钢筋锚入承台问题

    图纸标注“基础梁钢筋锚入承台640、1000、2500”,请问具体是哪些钢筋需要锚入?是只有纵向钢筋锚入呢?还是相应锚入范围内也布置箍筋呢?如果有拉筋和侧面钢筋的话,又该如何计算呢?在钢筋算量软件里应该如何布置?

    问题补充:所有纵筋也包括侧面的构造钢筋吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸如无具体说明是一句“基础梁钢筋锚入承台640、1000、2500” 那是指基础梁所有纵筋.

    2010-12-09 15:38:18 

  • 基础梁中的纵向受力钢筋全部锚入承台,图纸中应该给的那些基础梁锚640,那些是1000,那些是2500.; 软件设置只能是其中一种比如640,想把其余的修改成1000或者2500可以在计算完毕后用编辑钢筋进行修改。然后锁定 对于其他的钢筋还是按照图集计算即可,也就是说按照软件默认。