安装造价小萌新 2023-08-01 15:59:03 | 广东省 安装 | 629查看 1回答
SC20的管可以穿八根线信号线跟电源线吗?
按系统图的规定配管是SC20的管,这里有八根线,并且是信号线加上电源线,请问这里的配管给几条?线是分信号线四条跟电源线四条,还是信号线八条电源线也八条?
2023-08-01 22:11:06 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你最好把配管信息也发上来看下
据目前的情况看,应该是一个输入输出模块4根线,单独控制风机阀门,具体配管看管线设计。
8根线是 2根报警支线+2根电源支线,即(ZB-RVS-2*1.5 sc20)*2+(ZBN-RVS-2*2.5 sc20)*2,4根配管,八根线。风机阀门模块单独控制1报警+1电源即可。
首次提交 2023-08-01 16:25:47 最近修改2023-08-02 15:24:05 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看