    框架柱顶层与框架梁锚固为什么不显示,也识别边角柱,检看属性也有锚固,但在分筋分析中不显示
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算汇总下,看计算长锚了没有(另:顶层柱长锚要把梁画上再计算才能正确计算)

    2010-05-14 18:03:30 

  • 答;对于老版本的钢筋软件10.0中,顶层柱钢筋的纵筋锚固,需要在钢筋信息前加"#",然后,再进行汇总计算.

    2010-05-14 19:32:50 

  • 框架柱顶层与框架梁锚固在柱钢筋前加#号,然后汇总计算后,再进行查看布筋分析或查看“编辑钢筋”,你就可以看到了。

    顶层锚固

    2010-05-20 20:39:45 

  • 看看在构件设置里面,是不是有设得不对的地方,我这个倒是可以。

    2010-05-14 17:56:28 

  • 回答:框架柱顶层与框架梁锚固在柱钢筋前加#号,然后汇总计算看看

    2010-05-14 18:00:56 

  • 看顶层有没有锚固构件,如果没有并且在计算设置中没有设置,则柱的钢筋到顶是不弯锚的。

    梁锚固

    2010-05-14 18:28:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!