sdasdf 2012-08-23 19:20:43 | 河南省 其他专业 | 2334查看 12回答
暗柱顶层锚固
剪力墙结构中边缘构件竖向筋顶层的锚固做法,并指出规范或图集依据,11g101无边缘构件竖向筋顶层的锚固做法,03g101有边缘构件顶层的锚固做法可惜废止了
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙结构中边缘构件竖向筋顶层的锚固做法,并指出规范或图集依据,11g101无边缘构件竖向筋顶层的锚固做法,03g101有边缘构件顶层的锚固做法可惜废止了
2012-08-24 09:17:44
-
你只要按图纸里要求的柱子定义,软件会自动处理的,暗柱是从板底计算锚固长度,框架柱子是从梁底计算锚固长度的。你说下边多了插筋,如果是在顶层起步的柱子在下边就应该是有插筋的。 墙柱就应该是按墙的竖筋锚固的,没有问题。如果是上下层之间的主筋相同就不会出来插筋了,看看是不是主筋变化了。 上下都按一种柱子类型定义就可以了。到了顶层软件会自动处理的。
2012-08-24 15:59:30
-
可以学习楼上们的意见
2012-08-24 11:18:33
-
学习一下 嘿嘿
2012-08-24 18:18:13
-
11g101无边缘构件竖向筋顶层的锚固做法,那就只能按03g101的边缘构件顶层的锚固做法。
2012-08-23 19:28:53
-
暗柱的顶层柱的锚固形式同剪力墙 也就是伸到柱顶弯折12d
2012-08-23 19:53:45
-
对,11G 70页说得很清楚了 直接12D收头
2012-08-23 20:12:31
-
剪力墙边缘构件顶层的构造做法03G和11G是不一样的。03G是按照48页的从屋面板板底算起锚入屋面板Lae或La。11G是做12d的弯钩。12D是依据11G第70页的,其实是剪力墙立筋封顶,03g虽然废止了,安全起见能大不能小的原则,毕竟11G是在03G的基础上编改的,广联达钢筋11G规则也是按03G48页考虑的的Lae或La
2012-08-23 19:58:33
-
12d -15d
2012-08-23 23:58:12
-
剪力墙结构中边缘构件竖向筋顶层的锚固做法,并指出规范或图集依据,11g101无边缘构件竖向筋顶层的锚固做法,03g101有边缘构件顶层的锚固做法可惜废止了-----------------边缘构件也属于剪力墙的范畴,所以按剪力墙竖向钢筋构造。
2012-08-24 07:44:14
-
你好:剪力墙结构中边缘构件竖向筋顶层的锚固做法,并指出规范或图集依据,11g101无边缘构件竖向筋顶层的锚固做法,03g101有边缘构件顶层的锚固做法可惜废止了?这时首先要考虑图纸有没有另外选择用那个图集的做法。如06G901-1混凝土施工钢筋排布规则与构造详图。我们这里的图纸设计就明确了做法。原图集里要求剪力墙的竖向钢筋里包括了墙的的主筋。11G里没有明确这一点,可以咨询一下设计人员,目前有两个做法,一是伸至板顶加12D弯钩,另一要求同时伸至板内满足锚固长度要求。
2012-08-24 06:46:28
-
过来学习的。
2012-08-24 08:58:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看