预算小T 2023-08-16 09:49:20 | 广东省 安装 | 596查看 4回答
喷淋与消火栓系统调试问题
一栋楼同时有喷淋200个,消火栓50个。套定额是直接一条水灭火调试定额就行了,还是喷淋一条调试,消火栓一条调试?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
喷淋是喷淋系统,消火栓是消火栓系统,是两个独立的系统,要分开调试。
2023-08-16 09:50:44
-
喷淋系统的调试是根据水流指示器个数来调试的,消火栓调试是按消火栓按钮个数。
2023-08-16 09:51:54
-
水系统调试计算一次
2023-08-16 09:56:27
-
消火栓系统不用调试,喷淋按控制装置调试
喷淋是着火时自动作用的,消火栓得人工打开,不受联动控制
首次提交 2023-08-16 23:45:10 最近修改2023-11-27 09:45:49 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看