(F/S)J 2019-01-12 16:42:43 | 广东省 安装 | 2828查看 2回答
关于喷淋系统调试问题
3栋楼共用一个泵房,喷淋系统调试需要分开每栋楼调试一次吗?还是一起调试?
补充问题:每一层都有一个水流指示器,那岂不是有很多个调试?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:按水流指示器,有一个调试一次(计算为一个系统);
2019-01-12 16:45:11
-
计算时按水流指示器,有一个调试一次。
2019-01-12 16:58:11