qq193828 2010-05-17 17:41:38 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1406查看 7回答
构件复制后,汇总计算明显发现计算结果有错!
钢筋软件是:2009版 这个工程 4-31 层,板的现浇板,板受力筋,板负筋分布位置和构件属性全部都一样; 梁是4-10层,11-18层,19-31层分别为一个标准层。 一. 我是先把4-10层,11-18层,19-31层这3个标准层梁先画好; 二. 然后画4层的现浇板,板受力筋,板负筋。因为4-31层现浇板,板受力筋,板负筋分布位置和构件属性都一样,所以我直接把4层的现浇板,板受力筋,板负筋直接复制到5-31层上。然后我汇总计算了。 结果发现4-10层,11-18层的板负筋重量都是1.9吨,但是从19层开始,板负筋重量就不是1.9吨了,比1.9吨多一点,每上面一层都比下面一层多点,到31层,板负筋计算结果居然显示有17点几吨。 我不知道是我画错了还是什么原因,为什么从4层复制到31层的板负筋,在19-31层计算结果不对,4-18层计算结果却又是对的。我是VISTA系统。 注意:19-31层里 单构件里什么量都没有。 19-31层里 混凝土标号也是和下面楼层一样的哦。 下面3张图分别是板负筋图(有查看钢筋量结果),板图,梁图。 我看了,构件并无异常,多少就是这根问选中的蓝色线的负筋,在1750mm梁上却有533kg重量。请大家看看错在哪里?问题补充:就是红箭头指导那根负筋FJ-L7@190,在1750mm梁上,计算结果有533kg重量
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你得检查19-31层的负筋了,2009计算会有问题,我遇到有,完全相同的两个单元,镜像算出来的钢筋都不同,还遇到过负筋的分布筋计算错误的,一个单根6的分布筋算了238吨,也就是我那个负筋的量是238吨还多了 建议你把19-31层的板和钢筋都删除,重新复制试试
2010-05-17 17:50:54
-
看一下此复筋的布筋范围是否复制上来后发生改变,是否是这梁的两边梁宽有变化,导致了负筋的布筋范围变化了,建议在编辑钢筋中看一下计算公式,就明白了差别在哪了。 另外,你是否没有删除这楼层的构件,多次布置了,重复布置的时候有些原负筋没有删除也会出现这种情况的。
2010-05-17 17:50:19
-
现在2009在复制,好象存在重叠情况,特别是多次复制,我怀疑有可能是多次复制造成,也就成倍增加的可能,建议你将文件复制另外一个,楼层全部删除后,重新复制,试一试。
2010-05-17 17:53:35
-
负筋应该是依附于板,如果板不正确,也有可能导致负筋计算出错,你是不是连板一起复制的呢?
2010-05-17 18:29:26
-
可能是你复制过程中产生了差错,因为板钢筋可以重叠布置,你多复制了一次软件也不提示,反而会多算板钢筋量。
2010-05-24 15:26:58
-
你4-30层结构完全一样,你设置层时直接输入4-30层就可以。 你检查一下你的钢筋是不是锁定了。 你选中4层的板筋,用将选定构建复制到其它楼层命令,复制到5-31层,覆盖原来的构建,再重新汇总应该没问题的。
2010-05-18 22:01:11
-
重复布置了钢筋所导致的
2010-05-17 23:00:25
-
我在图集里设置好计算退出后在钢筋表里修改了一下数据,为什么等我汇总计算了过后再来看单构件,钢筋表里数据又改回原来的了,这个是为什么呢?
-
汇总计算后,在单构件里面想修改桩信息,之后第二天去单构件里找都找不到了,只有在报表里面才看得到了,我要修改是在哪里才找得到啊
-
钢筋软件中更改计算设置后,再点击汇总计算钢筋,钢筋三维显示及计算结果都没有改变
钢筋软件中,KL绘制完了以后,再到计算设置汇总将:梁以平行相交的墙为支座改成是,可重新汇总后,在看钢筋三维显示,梁纵筋依然是以剪力墙端的暗柱为支座的,这该如何处理?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看