• 基础剪力墙身竖向筋遇到有承台底板的计算问题

    GGJ10.0 GGJ2009软件在计算有地下室基础剪力墙时,在有承台的底板处,会把剪力墙身竖筋直接计算到承台底,而很多设计图纸实际上要求剪力墙端柱和暗柱计算到承台底,墙身竖筋只要求计算到底板底即可,但软件一直在方面一直都没提供一个计算设置让用户选择,因此只好自己选择变通处理,一般都是把底板和剪力墙一起复制到基础子楼层,计算锁定后在复制回鱼原楼层,虽然也可以解决问题,但总觉得有点麻烦

    问题补充:我的意思是说:在有承台的地方,希望将承台平面范围内的那部分墙身竖筋只算到底板底就好,而承台平面范围内的暗柱、端柱则要求算到承台底,现在软件的实际情况是:把在将承台平面范围内的那部分墙身也一起算到承台底了,这与很多图纸实际要求不符

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不好意思,误会了你的问题,这里的确没有这种设置加以区分,有待软件升级解决。

    2010-05-18 11:26:05 

  • 不知道楼主是什么意思,但是我用GGJ2009画出来的剪力墙端柱暗柱都算到承台底,墙身竖筋到底板底 我明白楼主的意思了,其实这也是可以做到的,你可以进入计算设置里面的节点设置,在剪力墙中的第5、6个选项改成图中的那个节点,然后根据实际修改就可以了