• 加密区的箍筋布置范围有什么规定

    比如柱子或梁端的加密筋的布置范围有什么要求
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子是500,1/6柱净高,柱的长边三者之间取大值 梁是1.5倍梁截面尺寸,500,梁的长边取大值

    2010-05-18 17:41:52 

  • 03G101-1图集中写得很清楚: 柱子的加密区是500,1/6柱净高,柱的长边三者之间取最大值。 梁的加密区是1.5倍梁截面尺寸,500,梁的长边取最大值。

    2010-05-25 14:03:28 

  • 这个是在图集上有要求的e在03G101上看看吧

    2010-05-18 17:40:05 

  • 柱子加密一般就是根部与上部,所处的楼层不同加密范围不同。 梁加密一般就是支座处加密,根据抗震要求不同,加密范围也不同。 具体的看一下03G101-1就明白了。

    2010-05-18 18:06:11 

  • 图集和规范都有要求啊

    2010-05-18 17:43:12 

  • 加密一般就是根部与上部,所处的楼层不同加密范围不同,首层是1/3,其他层小,柱子是500,1/6柱净高,柱的长边三者之间取大值, 梁是1.5倍梁截面尺寸,500,梁的长边取大值具体的看03G101-1很详细的。

    2010-05-18 19:24:13 

  • 03g101-1 上关于柱和梁的加密范围写的很清楚的,仔细看一下就会知道的

    2010-05-18 21:01:15 

  • 详见03G101-1,里面很清楚!!!

    2010-05-18 22:40:58 