zd 2010-05-19 12:39:27 | 重庆市 其他专业 | 5103查看 5回答
电缆井里面的接地扁钢套什么定额
请问电缆井里面有一段接地扁钢,有二十米,应该套什么定额?问题补充:接地极子目的单位是根,我这个米要怎么换算过去呢?折算成KG然后把定额含量改了就行了吗?其他的工料机需不需要调整?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内电缆井里面的接地扁钢敷设应该套:室内接地母线敷设的定额子目,并据实输入主材单价即可。
2010-05-20 08:14:38
-
应该套用接地极子目
2010-05-19 12:48:09
-
套接地母线子目,就有扁钢的 。
2010-05-19 13:02:11
-
电井内的接地扁钢套用户内接地扁钢的定额。
2010-05-19 13:03:27
-
套用户内接地母线截面200mm2以内的,一般都是40*4的就是160mm2的 和接地极没什么关系,接地极主要指角钢或圆钢 2.5M长的当然按根计算
2010-05-19 14:14:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看