• 板的受力筋,分布筋的设置

    请问在计算板的受力筋和板的负筋定义中的计算设置,受力筋根数的计算方式,软件中默认的是向上取整+1,什么是向上取整?用手算的根数不是四舍五入加一吗,是不是应该把向上取整加1改为四舍五入加1啊!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果市乙方就应该用向上取整+1,如果作为甲方就四舍五入+1,所谓向上取整就是只只要是小数部分就要算1个,如10.1就算11,10.9也算11

    2010-05-19 14:09:51 

  • 你可以在计算设置里点开该行的小三角选择你需要的值。

    2010-05-20 08:43:03 

  • 所谓向上取整就是只要有小数部分就要算1个,如10.1就算11个,10.9也算11个。 受力筋根数的计算方式,用户可以自己根据实际进行调整。

    2010-05-26 09:30:21 

  • 标准的应该是向上取整加1,软件默认的是准确的。 规范规定,图纸中钢筋的间距是钢筋布置的最大间距,任何情况下,钢筋布置的距离都不应大于图纸给定的间距。因此,就得按向上取整加1计算。 实际施工中,当计算出来的根数为10.1根时,如果钢筋的间距为150,150*0.1=15,其实这15mm还小于钢筋允许偏差的值,因此实际施工中一般都不会考虑得这么细,所以取的是四舍五入加1。但算量是我们不得这么考虑。

    2010-05-19 14:29:46 

  • 如果是站在公平的角度计算,应该设置为四舍五入+1,这样与现场施工配筋更接近一些。

    2010-05-19 14:36:42 

其他类似问题 查看更多