fujingyi 2016-05-18 09:27:45 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1921查看 2回答
板分布筋和温度筋的设置。
比如在板h110和板h150之间的负筋A10@200,分布筋应该是A6@200还是A6@250? 怎么看哪块是单层钢筋区域?温度筋设置在哪块板上?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-05-18 09:42:25
-
分布筋可以按板厚在工程设置里面统一布置,除了图纸中有说明的150mm,和160mm板厚的之外的所有板都是按照A6-250布置,你可以看出分布筋是随着板厚的增加而加密或者加粗的,个人认为有跨版受力筋的位置不需要布置温度筋,板筋已经是两层的了(个人看法),所以除了有通长跨版受力筋的位置外,其他的顶层板需要布置温度筋,需要注意的是总说明中有没有温度筋和负筋的搭接长度,有的话需要在工程设置中设置,忘采纳
2016-05-18 09:57:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看