• 关于管道保温

    管道保温

    1、7.1说室内明露消防管需要防冻,那每层的喷淋管都是明露的吧?是不是喷淋管都需要防冻保温呢。

    2、7.2地上吊顶内明装管道需要结露,但是未提到消防管道,意思是消防管道在吊顶内的不需要结露保温吗

    3、卫生间的支管需不需要防结露呢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、每层的喷淋横干管基本都是梁下安装,也就是吊顶里面,需要做防结露保温(7.2说明),立干管是明露的,需要防冻保温。

    2、消防管道在吊顶内的也要结露保温

    3、卫生间的支管不需要防结露