• 水池回填土如何画?

    有一个污水处理厂,其中有几个水池,基础为伐板基础,墙体为剪力墙,挖土方我采用大开挖土方,回填土直接采用代码STHTTJ,汇总后我发现工程量中将池内也回填上了,显然不正确,正确的算法是把水泥外侧回填即可,我采用把池内布置上建筑面积的方法也没用,请问此种回填土除了手算外如何画(我使用的是GCL2008最新版本)?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你只需要把池内的手动扣除即可

    2010-05-20 21:41:22 

  • 这时候不能用素土回填,按挖土方的大小,再画一个大开挖灰土回填。这时就会只算外侧的面积。

    2010-05-20 21:44:57 

  • 经本人测试GCL2008-1254版本 地下水池(水池顶板在正负零以下),土方回填软件计算正确,包括了池顶回填土方,但不会将池内也回填上。你确定你的砼墙是封闭的吗?请查检相关构件是否准确画到位。

    2010-05-20 22:33:18 

  • 应该不会发生这样的问题,你试试把工程保存一下,然后汇总计算看看。

    2010-05-20 21:58:37 

  • 把墙体属性设为外墙试试

    2010-05-20 23:24:32 

  • 你可以将池内做为地下室来处理,在剪力墙顶标高处布置板,然后再汇总计算,引用代码STHTTJ,就应该是只回填池外了。这个数量汇总出来后可以再将剪力墙顶标高处布置的板删除。 此外你也可以按照池内的体积建立一个灰土回填单元,汇总计算后,用回填土代码STHTTJ,减去灰土回填体积即可。

    2010-05-21 00:45:55 

  • 水池在-1层就可以啦

    2010-05-27 21:06:34 

  • 是不是你的回填土深度给写错了呀?不对,按你说的这个你只是套了定额没有在图上画呀,当你在做土方开挖的时候不是有一个回填的选项吗把他选上,把里面的数据按实际要求填上才行呀。如下图

    GCL2008

    2010-05-21 10:21:44 

  • 这部分没有回填土需要有实体构件就不会有回填土了,将该有的构件都画上去就可以了。

    2010-05-21 17:47:08 

  • 将水池设置为-1层,回填土计算就正确了。 设置为-1层,室内外高差按地上的一半输入即可。

    2010-05-21 07:21:07 

  • 把水池放在-1层绘制就好。

    2010-05-21 08:15:31 

  • 你在套素土回填时,用开挖挖土方体积减去水池的体积再减去水池的底板所占的体积,剩下的都是回填土的体积,你可以直接点击回填土就ok了 你要直接画上去也可以,方法是:你先建好筏板基础和墙,按筏板基础智能布置建立好面式垫层,在建大开挖土方构件,在套定额是选择好素土回填定额,回到绘图界面,选择智能布置按垫层或筏板自动生成土方,汇总计算后,或三维显示就会达到你想要的效果。

    2010-05-24 09:07:15 