刘将军 2023-08-30 22:20:09 | 贵州省 安装 | 370查看 2回答
图1是三楼的W1-W4四条回路,在电井里连接了二楼的2-ZAW1配电箱。
图1是三楼的W1-W4四条回路,在电井里连接了二楼的2-ZAW1配电箱。
问题一:如图二的图纸标识,在电井里,连接配电箱和桥架(或者母线槽),是要走桥架,还是软管?
问题二:三楼的回路要连接二楼的配电箱,要怎么走线?(走桥架吗?)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、要看(3-AW)的系统图。
二、直接全程配管暗敷设(CC、WC)。
2023-08-31 00:32:12
-
问题一:桥架软管都可以的
问题二:走电井桥架敷设
2023-08-31 08:56:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看