realfox@126.com 2010-05-21 15:52:57 | 广东省 其他专业 | 1749查看 2回答
防雷接地装置
避雷引上线是什么?和引下线有什么区别呢?设计说明利用混凝土柱内通长钢筋焊接做避雷引下线(柱内钢筋已经伸到承台底),在接地平面图承台位置处还标明有引上线,但是同引下线位置不同,请问是该怎么计算,套用什么子目呢?问题补充:在图上引下线和引上线的轴线位置都不同,是不是分别计算?引下线已经算到承台底(柱内主筋伸入位置),引上线的长度又是怎么计算呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷引上线是向上引的线;引下线是向下引的线;利用混凝土柱内通长钢筋焊接做避雷引下线,就是利用构造柱里面的钢筋做接地线。
2010-05-21 16:12:41
-
你说的就是一样的东西,只是在承台看是引上,在屋面看是引下啊。可能是结果的变动啊,一般是从上到下在一个轴点,但有时候也变动了 的,这是结构原因,和避雷无关。就是那从上到 下的 结构柱里 的钢筋作为接地线啊。 套接地引下线(利用柱子钢筋)、接地测试、和梁焊接、短接卡子等。具体的要看设计要求和实际情况的,最好多和电工交流。
2010-05-21 16:23:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看