防雷接地装置
接地母线敷设: 1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋的计算规则? 2.接地电阻测试点,多少米设置一个? 3.接地端子,多少米设置一个? 接地跨接线 1.接地跨接线,多少米设置一个? 2.总等电位连接端子箱,多少米设置一台? 3.避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装,多少米设置一个?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋的计算规则?均压环高层一般2-3层一道,利用梁钢筋的是按长度计算; 2.接地电阻测试点,多少米设置一个?图纸上要标注,按图纸要求计算。 3.接地端子,多少米设置一个?数量同接地电阻测试点。 接地跨接线 1.接地跨接线,多少米设置一个?按进出楼所有钢管处计算到总等电位的位置。 2.总等电位连接端子箱,多少米设置一台?图纸上有具体位置。一般一栋楼一个总等电位连接端子箱。 3.避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装,多少米设置一个?图纸上有具体位置标注。
2011-06-27 08:48:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看