    接地母线敷设: 1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋的计算规则? 2.接地电阻测试点,多少米设置一个? 3.接地端子,多少米设置一个? 接地跨接线 1.接地跨接线,多少米设置一个? 2.总等电位连接端子箱,多少米设置一台? 3.避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装,多少米设置一个?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋的计算规则?均压环高层一般2-3层一道,利用梁钢筋的是按长度计算; 2.接地电阻测试点,多少米设置一个?图纸上要标注,按图纸要求计算。 3.接地端子,多少米设置一个?数量同接地电阻测试点。 接地跨接线 1.接地跨接线,多少米设置一个?按进出楼所有钢管处计算到总等电位的位置。 2.总等电位连接端子箱,多少米设置一台?图纸上有具体位置。一般一栋楼一个总等电位连接端子箱。 3.避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装,多少米设置一个?图纸上有具体位置标注。