在2008中,设计室外地平有什么用?
在2008中,设计室外地平设为-0.65,一层的层高是4.5,算外墙块料面积时高度还是4.5,可是计算规则是说的外墙从室外地坪开始算,那么从-0.65至0这一块面积到底算上没有????
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外地坪标高用处很大的,外墙抹灰、措施项目中的脚手架、挖土方、回填等都与这个参数的设置有关,所以室外地坪必须要填写正确。你在做的过程中没有算是因为下面的基础或地下室外墙没有画的原因,你将基础或地下室外墙画上再汇总计算后室内外高差就自动计算了。
2010-05-26 11:23:15
-
把基础层的墙体也绘制上之后,软件会自动计算外墙装饰到室外地坪
2010-05-25 18:07:19
-
把一层的墙面抹灰的底标高设置成-0.65就可以解决问题。
2010-05-23 12:35:19
-
在2008中,设计室外地平是外墙的装饰装修有关联的。你要把地下一层或者基础上的墙画上,然后再地下一层的墙里套相应的代码已经定额子目就行了啊
2010-05-23 13:42:48
-
-0.65至0这一块面积没有算上,这时要修改底标高才能算上的
2010-05-23 12:54:27
-
在定义一层外墙面时,把底标高设置一下,设置到-0.45。
2010-05-23 12:29:20
-
外墙面装修默认的起点底标高和终点底标高均是墙底标高,你可以将这个位置修改成-0.65即可。
2010-05-23 14:17:27
-
可以计算墙柱的工程量,涉及量的梁的表高等,另外还包括装修外墙抹灰,以及措施项目中的脚手架等,挖土方,回填到自然地坪还有涉及到基础标高等。所以室外地坪必须要填写正确。
2010-05-23 14:19:51
-
答:这种情况,你指的外墙墙裙构件,你可以建立'外墙墙裙"构件,在定义时,把相应构件的标高高及高度设置正确.利用智能布置进行绘图处理.
2010-05-23 14:50:53
-
是下面的基础或地下室外墙没有画的原因,你将基础(或地下室外墙画上)再汇总计算后室内外高差就自动计算了,试试看。
2010-05-23 15:41:04
-
在2008中,设计室外地平设为-0.65,一层的层高是4.5,算外墙块料面积时高度还是4.5,可是计算规则是说的外墙从室外地坪开始算,那么从-0.65至0这一块面积到底算上没有? 这部分外墙装饰在基础层绘制。
2010-05-23 15:45:09
-
一是考虑到外墙装修,在一个是影响土方开挖和回填时的工程量
2010-05-24 08:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看