• 上海安装定额2000 人防工程量的管道是不是要套用工业管道定额

    1、人防工程量的管道、阀门之类是不是可以套用工业管道定额?上海2000定额说明里面没找到

    2、卫生器具的安装是否包含洞口的预留?(没看到定额的说明信息里面有洞口预留的说明)

    请教各位

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、人防工程量的管道、阀门之类是不是可以套用工业管道定额?上海2000定额说明里面没找到

    答:还是给排水的工程定额子目

    2、卫生器具的安装是否包含洞口的预留?(没看到定额的说明信息里面有洞口预留的说明)

    答:不包含的