yangguang 2010-05-24 16:44:04 | 辽宁省 行业软件 | 2850查看 6回答
电力电缆中间头问题
1、电力电缆头制作中,干包式、浇注式、热缩式电缆头分别适用于什么电缆? 2、在什么情况下需要制作电缆中间头?有规范要求吗?是什么规范?还是根据电缆厂家制作要求?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
没设计的可按250米一个接头计算
2010-05-30 15:41:04
-
干包式实用于普通的动力电缆、浇注式适用于高压油寝纸绝缘电缆、热缩式电缆头适用于交联电力电缆
2010-05-26 16:55:20
-
一,电缆终端头的确定。 1)高压电缆终端头的确定 A 一根电缆使用2套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。 B 根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线的一端为室外架空连接,则架空连接使用户外电缆终端。变压器如果是电缆进出线,按照进出线数量乘2即可得到终端数量。 2)低压电缆终端的确定,一般也是根据一根电缆2套终端来确认,目前国外低压终端不分户内户外,如有特殊要求是定货时候说明。但有时候不知道电缆数量只知道设备图纸,那就根据进出线路数确认,一根进线计算一套,一根出线计算2套,通常考虑到进出线都是一块,计算时候按照进出线的数量乘2即可得到电缆终端数量。特别注意,一般6平方以下电缆可不计算终端数量而直接连接。 二,中间接头的确认,一般情况按照200米长一段电缆计算一个中间接头,在实际施工中,考虑到电缆的综合利用,接头根据实际要求确定。 通过以上计算得出了电缆附件的数量以后,根据实际情况增加几套或更多作为备用即可。另外电缆不论芯数均按照根计算,在某些情况下,一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
2010-05-28 22:08:14
-
回答:干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。 浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别是具有初始电性能好,机械强度高,成型容易,阻油能力强和粘接性优良等特点,因而获得广泛的使用。主要用于油浸纸绝缘电缆 热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装。 2、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
2010-05-24 16:55:43
-
电力电缆头制作中,干包式通常用于室内,分支用的多一些, 浇注式、热缩式电缆头通常用于室外,电缆直径大一些干线中 一般在室外,或电缆过长要设,施工规范有规定
2010-05-24 16:57:38
-
电缆中间头是根据电缆的设计,无设计时按照250米一个中间头计算
2010-05-24 17:24:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看