• 钢筋的锚固及搭接

    您好,向您请教几个问题: 1、抗震结构的钢筋必须弯锚吗? 2、如果直锚的锚固长度不够的话需弯锚,那么锚固长度直冒段加上弯锚段是不是应该等于或大于直锚长度? 3.、 如果钢筋的连接是套筒连接,套筒两侧的箍筋是不是应该加密,加密间距是多少,硬加密几个? 4、钢筋的锚固范围内是不是不允许焊接? 5、从梁端(钢筋的锚固端)向内一个钢筋的锚固长度范围内是不是不允许搭接或焊接?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只要锚固长度满足图纸和图集的要求可以不弯锚的,套筒连接的部位箍筋不用加密的, 锚固的位置是受力最大的地方,规范要求焊接位置在受力较小的位置。 受压区的钢筋搭接位置在梁跨中,受拉区的焊接位置在支座,梁加密区不许有焊接接头的

    2010-05-24 21:25:16 

  • 你说的有几点是对的 就是有关不允许在搭接范围焊接 但是钢筋是要够一个锚固长度的 连接的范围不是要加密的 这个连接的力是不小于钢筋本身的

    2010-05-24 21:29:42 

  • 抗震结构的钢筋必须弯锚吗? 1、只要锚固长度满足图纸和图集的要求可以不弯锚的,2、如果直锚的锚固长度不够的话需弯锚,那么锚固长度直冒段加上弯锚段是不是应该等于或大于直锚长度? 应该大于,是支座宽-保护层+弯折 3.、 如果钢筋的连接是套筒连接,套筒两侧的箍筋是不是应该加密,加密间距是多少,硬加密几个? 套筒连接的部位箍筋不用加密的。 4、钢筋的锚固范围内是不是不允许焊接? 是地 5、从梁端(钢筋的锚固端)向内一个钢筋的锚固长度范围内是不是不允许搭接或焊接? 是地。

    2010-05-24 21:31:12 

  • 1, 不一定,当满足直锚条件时候可以直锚,支座宽大于LAE。 2、弯锚时候和直锚没有关系,当实际按照弯锚时,水平长度大于0.4LAE(框架梁)=支座宽-保护层,弯折长度=15D. 3,套筒连接的部位箍筋不用加密 4,是,不允许。 5,梁顶部受拉钢筋在1/3净跨范围内不允许有接头。底部受压钢筋可以。

    加密间距

    锚段

    2010-05-25 07:52:25 

  • 抗震结构的钢筋必须弯锚吗? 1、只要锚固长度满足图纸和图集的要求可以不弯锚的。 2、如果直锚的锚固长度不够的话需弯锚,那么锚固长度直锚段加上弯锚段是不是应该等于或大于直锚长度? 应该大于,是支座宽度-保护层厚度+弯折长度 3.、 如果钢筋的连接是套筒连接,套筒两侧的箍筋是不是应该加密,加密间距是多少,硬加密几个? 套筒连接的部位箍筋不需加密。 4、钢筋的锚固范围内是不是不允许焊接? 锚固的位置是受力最大的地方,规范要求焊接位置在受力较小的位置,所以钢筋的锚固范围内是不是不允许焊接 。 5、从梁端(钢筋的锚固端)向内一个钢筋的锚固长度范围内是不是不允许搭接或焊接? 受压区的钢筋搭接位置在梁跨中,受拉区的焊接位置在支座,从梁端(钢筋的锚固端)向内一个钢筋的锚固长度范围内是不允许搭接或焊接的。

    2010-05-25 08:01:28 

  • 1,你的第2个问题回答了第1个问题。 2, 如果直锚的锚固长度不够的话需弯锚,那么锚固长度直冒段加上弯锚段是不是应该等于或大于直锚长度? 你的这个问题【锚固长度直冒段加上弯锚段肯定是应该等于或大于直锚长度的】。 3,如果钢筋的连接是套筒连接,套筒两侧的箍筋是不是应该加密,加密间距是多少,硬加密几个? 这个是不需要加密的,如果是采用搭接就需要加密。 4, 钢筋的锚固范围内是不是不允许焊接? 这个根据规范要求是不允许焊接的。 5, 从梁端(钢筋的锚固端)向内一个钢筋的锚固长度范围内是不是不允许搭接或焊接? 你说的这个部位是梁受剪切力最大的部位,是绝对不允许在此处搭接和焊接的。

    2010-05-27 08:09:37 