• 钢筋长度问题

    在首层绘制了两种构造柱,汇总计算出的钢筋长度咂不样呀!层高是2800,计算结果一种长2800(层高+预留埋件纵筋弯折长度),一种2300(层高-本层的露出长度+预留埋件纵筋弯折长度)。请问是什么原因?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你应该是砖混结构把?在计算设置-砌体里面设置是否砖混为”是“,你上面计算出来得是填充墙间得构造柱

    预留埋件

    2010-05-25 16:03:18 

  • 有的柱子下一层有柱子 有的柱子下一层没有柱子 所以就出现了你所说的情况 在看看属性设置是不是被无意中修改了

    2010-05-25 13:05:57 

  • 应该是一样的,重画一下试试。

    2010-05-25 13:12:46 

  • 看两个柱的类别是否都是构造柱。。 单独修改过计算设置么

    2010-05-25 14:25:04 

  • 你先查看一下可能是柱的下标高及上标高设置有误。修改后重新计算一下。

    2010-05-25 14:15:50 

  • 看看你这两个柱子下是不是都有柱子....

    2010-05-25 14:34:51 

  • 根据构造柱的配筋和锚固构件不同

    2010-05-25 14:38:23 

其他类似问题 查看更多