• 请问这个DN65的管子除了水平长度,有立管长度吗,若有,是梁底高高度-栓口高度吗

    水平长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 系统图不是画得很清楚吗,有立管高度啊,做造价首先需要学会识图及现场施工的经验

    2023-09-15 10:30:04 

  • 系统图竖直方向这根是立管,有一小段水平管是接到消火栓的,消火栓口距地1.1m;立管长度是消火栓口下一点约0.1m到上方DN100的水平管这段距离。DN100水平管贴梁底敷设,可以查看建筑结构图纸,DN100安装高度比梁低0.1m左右。

    2023-09-15 10:39:39 

  • 实际施工现场按梁底高度-栓口高度是不够的,一般都是下翻到0.8m,然后一段0.4m横管至栓口下,再上翻至栓口1.1m

    2023-09-15 10:54:41 