• 请问关于风机联动控制线及运行状态信号线路的问题

    配电箱消防系统

    系统图中有风机联动控制线及运行状态信号线路NH-KVV-12*1.5+NH-RVS-3*1.5,

    风机配电箱有NH-KVV-17*1.5至消防系统控制模块,NH-KVV-3*2.5至消控室手动控制盘;

    请问:1、图1的联动控制和图2的KVV控制电缆是不是冲突的?

    2、系统图中风机联动控制线及运行状态信号线路是否只接到配电箱?

    我个人理解的是既然是风机联动控制线那么就是接到风机上的,那这两个应该是冲突的,对于消防电不是很懂,麻烦老师们了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    系统图中有风机联动控制线及运行状态信号线路NH-KVV-12*1.5+NH-RVS-3*1.5,

    风机配电箱有NH-KVV-17*1.5至消防系统控制模块,NH-KVV-3*2.5至消控室手动控制盘;

    请问:1、图1的联动控制和图2的KVV控制电缆是不是冲突的?

    回答:个人觉得图纸上但从系统图和常规的风机控制箱来讲,这个应该是有冲突的,NH-KVV-3*2.5至消控中心手动控制盘可以理解。模块是接到风机的控制箱的中间继电器接口,不知道,这个NH-KVV-17*1.5接模块是作何用途,可以对应看看平面图是否有接线部分。

    2、系统图中风机联动控制线及运行状态信号线路是否只接到配电箱?

    回答:实际上应该都是通过中间继电器在至控制回路来控制风机的启停,直接启动和模块联动的原理都是一样的。所以只接到配电箱可以这么理解。

    个人建议,希望能帮到你。


    2020-05-15 13:22:00 

  • 系统图中有风机联动控制线及运行状态信号线路NH-KVV-12*1.5+NH-RVS-3*1.5,

    答:1、重复,配电箱之内已经包含了手动操作盘接线和多线制联动控制的线路

    2、是的,要接到风机控制箱

    3、图一的设计多余的,但是建议多线制将NH-KVV-17*1.5换成NH-KVV-12*1.5就足够了

    2020-05-15 09:50:27 

  • 图纸不全也无法全面回答,但是,单单看这个应该是有模块的,那么,应该是一个配电,一个风机,一个模块,那么可能是两根电源线,一根信号线。但是若图纸不错,那么就是三根电源线,一根信号线!一根电源线到风机,一根电源线到模块,一根电源线到控制盘,一根信号线!

    2020-05-15 09:58:58 