• 箍筋根数计算问题

    内箍编辑钢筋请教大家一下:400*400柱高2米,基础高度为600,保护层厚度50,箍筋c10间距100,基础内箍筋2根,(柱高2000-基础高度600-基础上起步距离50-保护层厚度50)除以100向上加1=14根+基础内2根=16根,软件内算出来为17根,这个柱箍筋是不是多算了一根?编辑钢筋里面柱纵筋长度为1900-基础高度600=1300除以间距100向上加1=14加基础内2根也是16根

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你这保护层50哪里的?