• 电力电缆敷设系数

    山东定额规定  电力电缆敷设以及电缆头制作、安装定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,电缆每增加一芯相应定额增加15%

    如果是5*16的电缆 没有接地线  系数是1.3    如果是4*16+1*16  有接地线  系数是1.15  这样理解对吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不对

    5*16的电缆系数也是1.15 

    2023-10-03 10:03:29 

  • 5*16是五芯电缆  4*16+1*16也是五芯电缆,系数都是1.3

    2023-10-03 10:04:13 

  • 五芯电缆是可以考虑成三芯接地再加一芯,系数是1.15

    2023-10-03 10:06:48 

  • 都是5芯,比三芯连地(四芯)多一芯,都是乘以系数1.5

    2023-10-03 10:13:07 

  • 如果是5*16的电缆 没有接地线  系数是1.3    如果是4*16+1*16  有接地线  系数是1.15  这样理解对

    2023-10-03 17:56:09 