恬雨草 2023-10-08 16:49:51 | 山东省 机电施工计价软件GCCP | 496查看 2回答
一个楼房,2台6路低压配电箱,算低压送配电装置系统调试是几个系统?是按配电箱2个系统计还是按回路12个系统计?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
zhangy 钻石专家
答题: 95446 被赞: 66392
按2个系统,一个系统要包含多个回路。
2023-10-08 17:40:56
独行者 铂金专家
答题: 53765 被赞: 39880
计2个系统
2023-10-08 23:03:24
送配电装置系统 母线系统调试
因为有2台变压器 送配电装置系统 为2个 高压柜到变压器有2段 高压母线系统调试为2个 变压器到低压柜有2段 低压母线系统调试为2个 这样理解对吗
请问送配电系统调试工程量应该如何计算?
请问,10kV高压引入至变配电室高压柜,引出两路分别至两台变压器,每台变压器带一组低压柜,请问,高压10kV以下交流送配电系统调试与1kV交流送配电系统调试数量应为多少?
送配电装置系统怎么套定额
送配电装置系统调试怎样算1个系统,工程量怎么计算